Kłopot z piecem na eko groszek - piec wygasa po pewnym czasie

1.podrygalapawel » 16 maja 2016, 12:16

Witam i od razu proszę o pomoc. Posiadam kłopot z moim piecem na ekogroszek. Od pewnego czasu samoczynnie wygasa po jakimś czasie. Jest to dopiero jego 3 sezon w naszym domu i do tej pory nie było problemów. Obecnie jak zmienia się na tryb czuwania to po krótkim czasie gaśnie i załącza się alarm niskiej temperatury. Jak pracuje cały czas i nie przełącza się w stan podtrzymania to nie ma tego problemu. Testowałem wielu ustawień i nic. Szukałem również na tej stronie: http://polecamspeca.pl/kominiarz , lecz kominiarz raczej chyba nie pomoże w rozwiązaniu tego problemu. Kto się może zajmować tego typu sprawami?

podobne tematy:
Cytuj

2.mariusznowak » 16 maja 2016, 12:58

To właśnie od kominiarza należy zacząć. Jeśli masz zaczadzony komin to właśnie takie są tego objawy. Piec będzie gasł, gdyż ekogroszek źle się pali. Brak właściwego ciągu jest tego przyczyną. Zacznij od tego i daj znać jaki jest efekt.

podobne tematy:
Cytuj

3.podrygalapawel » 16 maja 2016, 13:23

Dzięki za odpowiedź. Na to bym nie wpadł. Kominiarza nie wzywałem od zamontowania pieca w domu. Znajdę kogoś i zobaczymy czy problem minie.